 Accessibilité PMR des salles d'eau

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Messages : 2
Date d'inscription : 16/08/2016
Age : 39
Localisation : LEZENNES

Accessibilité PMR des salles d'eau Empty
MessageSujet: Accessibilité PMR des salles d'eau   Accessibilité PMR des salles d'eau EmptyMar 16 Aoû - 14:27

Sur un chantier de logement individuel (mais c'est la même chose en collectif), un architecte nous propose une salle d'eau au rez de chaussée dans laquelle il ne prévoit que les attentes eau chaude, eau froide et évacuation, ainsi qu'un espace de manœuvre intérieur de la salle d'eau qui empiète sur l'emprise de la douche.

La question posée à la direction technique était donc :
- doit on avoir le robinet de douche et évacuation dans la salle d'eau au rez de chaussée à la livraison du logement?
- peut ' on avoir un recouvrement de l'aire de retournement sur l'emprise du bac de douche?

Les réponses suivantes nous ont été fournies par la direction technique interne :
- pour la première question, oui, il faut bien avoir une douche FONCTIONNELLE à la livraison des logements
- pour la deuxième question, oui, l'aire de retournement peut empiéter sur l'emprise du bac de douche à la seule condition qu'il n'y ai pas de ressaut entre l'emprise du bac de douche et le reste de la salle d'eau (dixit guide des salles d'eau accessible du CSTB). Attention toutefois, ce cas de figure est conforme dans le cas d'une douche à l'italienne en carrelage. Dans le cas d'une douche réalisé avec un receveur de douche (avec ressaut de 2 cm ou chanfrein de 4 cm), cette disposition n'est pas conforme.

Attention, il en résulte donc que nombre de nos maître d'ouvrages vont vouloir faire des salles d'eau les plus petites possibles et qu'il faudra donc prévoir un revêtement étanche dans les salles d'eau.

Commentaire  bonus  Laughing : suite à une discussion avec la DT, il est avéré que les guides (salles d'eau et terrasse par exemple) édité par le CSTB ne sont pas remis en cause par l'arrêté du 24 décembre 2015 et qu'ils sont donc toujours applicable.